july8595 2010-07-07 09:29:41 | 广东省 其他专业 | 1150查看 3回答
关于潜水泵台班是否计取问题
签证中:开挖基础承台土方有地下水,采用三相潜水泵排水,是否计取台班费? (注:已在建筑工程中计取2%预算包干费,预算包干费中的内容“20米高以下的工程用水加压措施”是否包含了这个工作内容)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳签证中:开挖基础承台土方有地下水,采用三相潜水泵排水,是否计取台班费? (注:已在建筑工程中计取2%预算包干费,预算包干费中的内容“20米高以下的工程用水加压措施”是否包含了这个工作内容) 开挖基础承台土方有地下水,采用三相潜水泵排水,计取台班费\\ 在建筑工程中计取2%预算包干费,预算包干费中的内容“20米高以下的工程用水加压措施”不包含这个工作内容。
2010-07-07 09:35:43
-
未包括基础地下水排水 基础抽水 可以套定额
2010-07-07 09:34:48
-
“20米高以下的工程用水加压措施”是指施工用水,三相潜水泵排水是排地下水,应该计取台班费,不用套定额
2010-07-07 09:41:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看