北沐凌 2024-03-28 16:13:26 | 四川省 土建 | 116查看 1回答
这种墙筋如何设置
截图中墙的水平分布筋和垂直分布筋均为C12@150,但是在墙顶有4C16@100的水平分布筋,在墙底也有4C16的水平分布筋,这种情况在墙钢筋设置里如何设置。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
压顶钢筋,其他钢筋编制,或者暗梁都可以处理
2024-03-28 16:14:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看