  • 已采纳

    按计算规则:节选《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)第十七章措施项目

    四、脚手架工程

    1.一般说明

    1)本章脚手架措施项目是指施工需要的脚手架搭、拆、运输及脚手架摊销的工料消耗。

    2)本章脚手架措施项目材料均按钢管式脚手架编制。

    3)各项脚手架消耗量中未包括脚手架基础加固。基础加固是指脚手架立杆下端以下或脚手架底座下皮以下的一切做法。

    4)高度在3.6m以外,墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数0.3。

    2.综合脚手架

    1)综合脚手架:适用于能够按“建筑工程建筑面积计算规范”计算建筑面积的建筑工程的脚手架。不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚手架。

    2)单层建筑综合脚手架适用于檐高20m以内的单层建筑工程。

    凡单层建筑工程执行单层建筑综合脚手架项目;二层及二层以上的建筑工程执行多层建筑综合脚手架项目;地下室部分执行地下室综合脚手架项目。

    3)综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架。

    4)执行综合脚手架,有下列情况者,可另执行单项脚手架相应项目:

    (l)满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)>1.2m时,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3。高度超过3.6m,每增加1m按满堂脚手架增加层定额乘以系数0.3。

    (2)砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。

    (3)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目。

    (4)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。

    (5)室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3;室内浇浇筑高在3.6m以外的楼板,执行满堂脚手架定额项目乘以系数0.3。

    (6)女儿墙砌筑或浇筑高度>1.2m时,可按相应项目计算脚手架。

    3.单项脚手架

    凡不适宜使用综合脚手架的项目,可按相应的单项脚手架项目执行。

    1)建筑物外墙脚手架,设计室外地坪至檐口的砌筑高度在15m以内的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以外或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%时,执行双排脚手架项目。

    2)外脚手架消耗量中已综合斜道、上料平台、护卫栏杆等。

    3)建筑物内墙脚手架,设计室内地坪至板底(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以内的,

    执行里脚手架项目。

    4)砌筑高度在1.2m以外的屋顶烟囱的脚手架,按设计图示烟囱外围周长另加3.6m乘以烟囱出屋顶高度以面积计算,执行里脚手架项目。

    5)砌筑高度在1.2m以外的管沟墙及砖基础,按设计图示砌筑长度乘以高度以面积计算,执行里脚手架项目。

    6)围墙脚手架,室外地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以内的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以外的,执行单排外脚手架项目。

    7)石砌墙体,砌筑高度在1.2m以外时,执行外脚手架项目。

    8)大型设备基础,凡距地坪高度在1.2m以外的,执行双排外脚手架项目。

    9)挑脚手架适用于外檐挑檐等部位的局部装饰。

    10)悬空脚手架适用于有露明屋架的屋面板勾缝、油漆或喷浆等部位。

    11)整体提升架适用于高层建筑的外墙施工。

    工程量计算规则

    一、脚手架工程

    1.综合脚手架

    综合脚手架按设计图示尺寸以建筑面积计算。

    2.单项脚手架

    1)外脚手架、整体提升架按外墙外边线长度(含墙垛及附墙井道)乘以外墙高度以面积计算。

    2)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗、洞口、空圈等所占面积。同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。

    3)里脚手架按墙面垂直投影面积计算。

    4)独立柱按设计图示尺寸,以结构外围周长另加3.6m乘以高度以面积计算。执行双排外脚手架定额项目乘以系数。

    5)现浇钢筋混凝土梁按梁顶面至地面(或楼面)间的高度乘以梁净长以面积计算。执行双排外脚手架定额项目乘以系数。

    6)满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时计算基本层,5.2m以外,每增加1.2m计算一个增加层,不足0.6m按一个增加层乘以系数0.5计算。

    计算公式如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2)/1.2

    7)挑脚手架按搭设长度乘以层数以长度计算。

    8)悬空脚手架按搭设水平投影面积计算。

    9)吊篮脚手架按外墙垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口所占面积。

    10)内墙面粉饰脚手架按内墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口所占面积。

    11)立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度以面积计算。

    12)挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。

    3.其他脚手架

    电梯井架按单孔以座计算。