• 降水采用了大功率水泵,可否调整综合单价。

    在招标控制价阶段,组价时参考市场平均水平以3kw水泵作为测算基准确定了综合单价135元/台日。

    为防止投标单位恶意采用小功率水泵施工,清单约定降水水泵功率不小于3kw。关于结算清单约定划分两个阶段,6个月降水期内,结算值=收方台日数量*投标单价,6个月降水期外只计电费,结算值=收方台日数量*对应水泵功率*电费单价。

    中标单位报价为180元/台日。

    因特殊地质条件及周边环境因素,基底出现大量承压水,原有水泵(3kw、5kw)不能满足降水要求,施工单位欲增加水泵数量,被建设单位以降水效率不能满足要求为由驳回。应建设单位要求,施工单位投入大量7.5kw、15kw、18kw、45kw、龙吸水等大功率水泵。降水过程中,对各功率水泵运行台日做了现场收方签证。

    现施工单位以大功率水泵降水成本已远高于投标单价为由,提出重新确定大功率水泵的降水综合单价。

    建设单位以清单约定(降水水泵功率不小于3kw)为由予以驳回。且合同未约定调整综合单价的方式。

    请问:

    1、施工单位的诉求是否合理?

    2、降水水泵功率变化,是否属于变更?

    3、若调整综合单价,该如何确定新编综合单价?

    谢谢各位专家。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    诉求合理。

    因为是你制定的,小功率水泵施工(小于3kw)要扣钱,那么变更为大功率(大于3kw)当然要提高综合单价。

    2024-03-30 03:27:50 

  • 困地质条作的原因,属于变更,可经调价。

    2024-03-29 22:44:38 

  • 同问,您这个问题最后咋解决的

    2024-09-10 16:28:28 