张月 2024-04-01 10:03:33 | 河南省 安装 | 346查看 5回答
在安装套清单中什么时候套电缆保护管什么时候套配管
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
缆通过下列地段时,应采取穿管保护:
① 电缆引入和引出建筑物时应穿管保护,保护管应超出建筑物散水坡以外;
② 电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,且保护管应伸出轨道或路边2m以外;
③ 电缆引出地面2m以下,人易接触的明露部分;
④ 电缆与各种管道、沟道交叉处;
⑤ 电缆可能受到机械损伤的地段。电缆保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍;超过30m时不应小于2.5倍,但一般主进电缆保护管的内径不应小于100mm。
2024-04-01 10:05:00
-
室外埋地一般套电缆保护管,室内一般都是配管
首次提交 2024-04-01 10:05:17 最近修改2024-04-01 10:05:42 (修改过1次)
-
电缆保护管的管径大于100以上套用保护管,小于套用配管
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2024-04-01 10:05:31
-
其实都可以。配管是主体上的
2024-04-01 10:05:49
-
符合电缆保护管子目规格的,套电缆保护管子目。
不符合电缆保护管子目的,或者说电缆保护管子目中没有相应规格的,套配管埋地敷设的子目。
2024-04-01 10:44:16