• 在安装套清单中什么时候套电缆保护管什么时候套配管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    缆通过下列地段时,应采取穿管保护:

    ① 电缆引入和引出建筑物时应穿管保护,保护管应超出建筑物散水坡以外;

    ② 电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,且保护管应伸出轨道或路边2m以外;

    ③ 电缆引出地面2m以下,人易接触的明露部分;

    ④ 电缆与各种管道、沟道交叉处;

    ⑤ 电缆可能受到机械损伤的地段。电缆保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍;超过30m时不应小于2.5倍,但一般主进电缆保护管的内径不应小于100mm。


    2024-04-01 10:05:00 

  • 室外埋地一般套电缆保护管,室内一般都是配管

    首次提交 2024-04-01 10:05:17  最近修改2024-04-01 10:05:42 (修改过1次)

  • 电缆保护管的管径大于100以上套用保护管,小于套用配管

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2024-04-01 10:05:31 

  • 其实都可以。配管是主体上的

    2024-04-01 10:05:49 

  • 符合电缆保护管子目规格的,套电缆保护管子目。

    不符合电缆保护管子目的,或者说电缆保护管子目中没有相应规格的,套配管埋地敷设的子目。

    2024-04-01 10:44:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!