bobo 2010-07-08 11:37:42 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1635查看 7回答
设计马凳筋的尺寸
150厚的现浇板,如需预算人员按常规设置如图的第一种马凳筋,图中的三个数按常规应分别为多少?马凳筋的规格与间距又该是多少?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳L1 150 L2 板厚减保护层 L3 100
2010-07-08 11:39:59
-
根据施工组织设计确定。
2010-07-15 09:11:49
-
应该以经批准的施工方案为准
2010-07-08 11:41:30
-
150厚的现浇板,马凳筋的规格与间距一般为圆10间距1000*1000,长度一般为54cm
2010-07-08 12:34:14
-
150厚的现浇板,L1 ;100 L2 ;100 L3; 50 间距500*500.
2010-07-08 13:07:55
-
L1应该是间距的倍数(我们这里要求必须用第3种的间距时3倍的负筋间距,第一种应该是1个间距+100) L2是板厚减保护层在减负筋的直径 L3是100
2010-07-08 16:19:50
-
一般它的长是板受力筋的间距,高是板厚减两个保护层。脚的长为可以估一个,这个都是经验来的。