老炮 2010-07-08 12:24:43 | 山西省 其他专业 | 596查看 7回答
钢筋算量 柱子的钢筋只出在独立基础部分的钢筋量 独基上部柱子的钢筋不出工程量
钢筋算量 柱子的钢筋只出在独立基础部分的钢筋量 独基上部柱子的钢筋不出工程量
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不应该的,基础里的只计算插筋的,上面的才应该都计算的,你再好好检查一下标高 你点编辑钢筋看一下公式的表达式,是不是你上面层的柱子没有画,而公式将上边的减掉了,所以就没有量了,一层的柱子你也画上看看,应该就好了
2010-07-08 12:27:46
-
柱子从基础顶标高开始画,都画完框选在属性里修改为纵筋锚固。
2010-07-08 12:32:42
-
在GGJ10.0中,基础层柱子只计算插筋部分和设置定的基础内箍筋(输入默认为2个),其余钢筋并入上层计算,你查看下上层柱子钢筋就明白了
2010-07-08 12:38:35
-
可以从检查柱的高度;检查柱的配筋着手.
2010-07-08 12:44:10
-
柱子申到独立基础底
2010-07-08 13:01:50
-
软件在基础部分只计算基础插筋的量,其余部分在首层计算的,你画完计算之后点编辑钢筋就知道了。而且基础部分柱子的钢筋必须是在基础画完之后才能出量
2010-07-08 14:31:31
-
不可能 你把基础部分全画完 基础部分也要布置柱子 计算下 再看看
2010-07-08 16:03:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看