这句话是什么意思
2024-04-03 10:00:01 补充
是代表不用设置过梁吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
过梁底距洞口高度小于过梁高度,就按图八去设置
2024-04-03 09:59:22
-
意思是洞顶放不下过梁时,将结构梁在洞顶位置加厚,做法见详图八
不用再布置过梁
首次提交 2024-04-03 09:59:48 最近修改2024-04-03 10:00:44 (修改过1次)
-
门窗洞 距离上方梁板过于近,你没办法放下过梁 这个时候 缝隙处的过梁与上方框架梁一体浇筑。你软件还是要正常设置过梁的啊 要不然你这个量怎么出来 只不过把过梁钢筋删除
首次提交 2024-04-03 09:59:59 最近修改2024-04-03 10:00:45 (修改过1次)
-
是的,不用设置过梁,但对应梁要下挂设置
2024-04-03 10:11:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看