• 消防水池出现穿墙螺杆洞如何处理

    500立方消防水池里全部用了穿墙粗螺纹螺杆,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你问的是关于哪方面的?是关于怎么计算还是解决的办法的啊?

    2010-07-08 19:13:22 

  • 晕倒,消防水池要用止水螺杆施工,施工后螺杆不能抽出,一次性投入,墙两侧的螺杆头切割掉即可

    2010-07-08 19:15:29 

  • 这些螺杆还要焊接止水环呢!!!!

    2010-07-08 19:55:22 

  • 我觉得你应该现场签证执行铁件定额核减模板中的铁件。

    2010-07-08 20:22:14 

  • 这种是止水螺杆 用量按实际计算,按预埋铁件计算

    2010-07-08 20:11:02 

  • 储水池模板安装施工用的是止水对拉螺杆,在模板拆除后应用角磨机割除,在表面涂防锈漆,不应该有洞的。你说的可能是工人错误的使用了剪力墙穿墙拉杆做法,只有用膨胀水泥填洞,墙面加强防水措施了。

    2010-07-08 20:48:00 

  • 使用膨胀水泥+防水剂的细石砼堵实就可以。

    2010-07-08 21:17:01 

  • 1. 消防水池的止水螺杆的用量据实计算,按照预埋件套。 2. 施工以后止水螺栓两端的处理,应该是切除时低于池壁砼以后,进行加强型防水处理。

    2010-07-09 08:38:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map