小宝宝 2010-07-08 19:10:03 | 陕西省 其他专业 | 2926查看 8回答
消防水池出现穿墙螺杆洞如何处理
500立方消防水池里全部用了穿墙粗螺纹螺杆,
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你问的是关于哪方面的?是关于怎么计算还是解决的办法的啊?
2010-07-08 19:13:22
-
晕倒,消防水池要用止水螺杆施工,施工后螺杆不能抽出,一次性投入,墙两侧的螺杆头切割掉即可
2010-07-08 19:15:29
-
这些螺杆还要焊接止水环呢!!!!
2010-07-08 19:55:22
-
我觉得你应该现场签证执行铁件定额核减模板中的铁件。
2010-07-08 20:22:14
-
这种是止水螺杆 用量按实际计算,按预埋铁件计算
2010-07-08 20:11:02
-
储水池模板安装施工用的是止水对拉螺杆,在模板拆除后应用角磨机割除,在表面涂防锈漆,不应该有洞的。你说的可能是工人错误的使用了剪力墙穿墙拉杆做法,只有用膨胀水泥填洞,墙面加强防水措施了。
2010-07-08 20:48:00
-
使用膨胀水泥+防水剂的细石砼堵实就可以。
2010-07-08 21:17:01
-
1. 消防水池的止水螺杆的用量据实计算,按照预埋件套。 2. 施工以后止水螺栓两端的处理,应该是切除时低于池壁砼以后,进行加强型防水处理。
2010-07-09 08:38:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看