ivanlee 2010-07-09 09:24:46 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1038查看 8回答
基础层层高怎么定义啊??求救啊!!!
我现在正做一个小房子的算量!! 遇到一个问题就是,结构图里面有独立基础,顶高是-0.95m,还有填充墙的基础,基础顶为0.000,那基础层层高改怎么定义啊?现在是在抽筋,那到gcl里又怎么没定义啊?问题补充:还有就是 在ggj2009和gcl2008里面 首层底标高又怎么设置啊?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层的层高按正负零至垫层上表面的尺寸计算 到独立柱基础下口即垫层的上口 图形和钢筋里首层底标高都按首层的结构顶板的标高,比如-0.05 那就按正负零至垫层上口的尺寸
2010-07-09 09:26:34
-
基础层层高,按照最深的基础到正负零的高度定义, 在ggj2009和gcl2008里面 首层底标高均可以定义为正负零的。 基础层层高不包括垫层高度。
2010-07-09 09:30:13
-
怎么设置都行 向下是无限延伸的 你可以找独立基础顶标高是一样 比较多的那个定义基础层高
2010-07-09 09:37:59
-
根据图纸立面的标注来定义层高。关键是定义准确即可。 一般首层地面标高为正负0。你要根据图纸再看看有没地下室。基础层层高为上层板顶标高到最深基础的高度(有地下室时到地下室板顶,无地下室到正负0)
2010-07-09 10:04:13
-
钢筋按照结构标高来定义,你这样的情况,首层底标高应该是0.00,基础层层高应该是:0.95+独基高度(如果还有其他低的就算到最低基础为基础层层底标高)。总之就是你这个工程最低的基础构件的底标高的绝对值就是基础层层高。 GCL中,需要知道外地坪的标高,基础层层高还是一样的。
2010-07-09 09:32:10
-
在钢筋里面基础层层高是最深一个基础的底标高(不含垫层)到正负零的距离(距离不是负数) 在算量里面直接把钢筋导入进来,默认钢筋曾层高,垫层用面式垫层智能布置于独基就可以了。
2010-07-09 09:35:08
-
结构中按结构的首层标高来定,那么基础层高=最低的基础底-首层结构标高
2010-07-09 09:37:19
-
我现在正做一个小房子的算量!! 遇到一个问题就是,结构图里面有独立基础,顶高是-0.95m,还有填充墙的基础,基础顶为0.000,那基础层层高的定义就是从基础层的最深的“垫层”顶面至正负零的高度值。 现在是在抽筋,那到gcl里的定义,同上。因为在导入CAD图之前,就要进行楼层定义,定义基础层的层高时,就要从基础层的最深的“垫层”顶面至正负零的高度值,定义为基础层的层高。 在ggj2009和gcl2008里面 首层底标高的设置,在ggj2009里面 首层底标高的设置是按首层的结构图所标注的标高设置,一般是-0.05。 在gcl2008里面 首层底标高的设置是按建筑图的首层标注的标高去设置,一般是正负0.00。
2010-07-09 11:35:42