关于框梁纵筋锚固长度计算的问题
当框柱混凝土强度等级为C35,而框架梁混凝土强度等级为C25时,计算框梁纵筋的锚固长度时在千赢官网首页登录入口钢筋软件里是按C25计算的,根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第9.3条钢筋的锚固及其条文说明,应按C35计算框梁纵筋的锚固长度。 以上是我的理解,希望大家对以上问题予以考虑,并给予回复!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
还是要按C25的来考虑,保证锚固长度。
2010-07-09 18:59:50
-
锚固长度是按C35考虑的,因为它是锚在柱里边的。
2010-07-09 19:01:58
-
按C25考虑,因为受力分析是分析梁;锚固是为了满足梁的要求。 希望对你有所帮助
2010-07-09 19:23:11
-
具体图形中怎么算我不太清楚,不过从施工的角度去看待这个问题的话应该按照C 25的去锚固因为你的柱子虽然是C35但是柱子施工时是浇注到梁底的,梁柱交叉处的混凝土是在浇注混凝土梁板时浇注的肯定是C25混凝土,所以根据施工角度应该是按照C25计算
2010-07-09 20:34:29
-
你好, 1、根据《混凝土结构设计规范》第9.3条,锚固长度计算过程如下附图1、附图2。其中Ft为混凝土轴心抗拉强度设计值,注意这里是柱的混凝土对梁的钢筋进行“握裹”,计算过程体现在“钢筋混凝土锚固区”内(如下附图3) ,因此该数值是指钢筋锚固部分的混凝土强度设计值(这也是《混凝土结构设计规范》的编制初衷)。我们计算锚固长度时,应该使用柱构件的混凝土强度,这一点是毋庸置疑的,陈教授和一丁老师在答疑中都多次做过相同的解释。 2、附带说一下,梁柱交叉处的混凝土必然按照柱标号施工,下附图4是最常见的设计描述形式,这个也就不必多说了,有点施工经验的人都知道。 3、本区多是预算高手,但是精于研究规范和结构的却很少,这也是预算行业的一个弊病。提问者可以去国标论坛网了解一些结构专业答疑。http://bbs.chinabuilding.com.cn/showtopic-10033.aspx
2010-07-10 09:33:28
-
这个问题你可以在建立楼层中设置各层各构件的混凝土标号。
2010-07-10 19:41:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看