• BV根数和电缆头与人防防潮设备的问题

    1、ZR-BV-3*2.5,按照常规做法是要乘以倍数3,那如果我主材价格是以ZR-BV-3*2.5,而不是以ZR-BV-2.5,那请问是不是不用乘以倍数了,因为主材价格已然翻三倍,若工程量再乘以三我感觉就错了。我想表达的意思是,若BV线的主材价格是以单根线记取,那工程量就翻倍,反之若主材价格以BV-3*2.5,那工程量就以单根线来算,请问我理解的正确吗? 2、箭头1,请问是不是只要是个电缆,它一进配电箱都要计算电缆头(我用干包式,我在现场看到很多情况不做电缆头,就是把电缆直接拨开接线的。)箭头2就是个普通3P 20A的空气开关。箭头3请问EPS是什么意思,图纸提示战时安装,是不是说它平时不在里面,还有这个大开关就是个普通3P空开,没有双电源功能,那请问若是紧急情况停电的时候,那EPS的电力来源是哪里? 3、防空地下室所有电气设备均采用无油、防潮设备。请问地下室的灯具和开关插座的无油与防潮是什么做的,请问在预算里需要考虑吗?

    记取

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:

    1、ZR-BV-3*2.5,按照常规做法是要乘以倍数3,那如果我主材价格是以ZR-BV-3*2.5,而不是以ZR-BV-2.5,那请问是不是不用乘以倍数了,因为主材价格已然翻三倍,若工程量再乘以三我感觉就错了。我想表达的意思是,若BV线的主材价格是以单根线记取,那工程量就翻倍,反之若主材价格以BV-3*2.5,那工程量就以单根线来算,请问我理解的正确吗?

    计算完工程量我们是要套定额的,定额是以单线长度计算,所以应该统一单位执行定额。如果主材价格你翻三倍,那你定额怎么套?这里面还有材料的损耗和定额含量。

     2、箭头1,请问是不是只要是个电缆,它一进配电箱都要计算电缆头(我用干包式,我在现场看到很多情况不做电缆头,就是把电缆直接拨开接线的。)箭头2就是个普通3P 20A的空气开关。箭头3请问EPS是什么意思,图纸提示战时安装,是不是说它平时不在里面,还有这个大开关就是个普通3P空开,没有双电源功能,那请问若是紧急情况停电的时候,那EPS的电力来源是哪里?

    有电缆就要计算电缆头,不做电缆头那是施工方面的问题,电缆的敷设是不包括接线的,电缆没有做头,直接拨开接线也是要发生工程量的,所以预算还是要计算电缆头的。箭头2就是个普通3P 20A的空气开关。EPS是可充电池所以不需要双电源,停电时有EPS电池供电。一般提示战时安装的,暂时可不安装。

     3、防空地下室所有电气设备均采用无油、防潮设备。请问地下室的灯具和开关插座的无油与防潮是什么做的,请问在预算里需要考虑吗?

    防空地下室所有电气设备均采用无油、防潮设备。是从使用方面考虑的,无油是考虑防火,一般地下室潮湿所以电气设备必须防潮。这些问题在设备的选型时以考虑,除非在防潮方面另有要求的预算里面要考虑,一般情况预算不需要考虑这些问题的。

    2015-03-03 08:37:56 

  • 1、ZR-BV-3*2.5,是穿线管工程量长度乘以倍数3,主材价格是以ZR-BV-2.5单线计价,不用乘以倍数,主材价格不能翻三倍,工程量乘以三就可以了。BV线的主材价格是以单根线记取,工程量按穿线管长度乘以3计算。 2、箭头1,只要是电缆,一进配电箱都要计算电缆头(在现场看到很多情况不做电缆头,就是把电缆直接拨开接线的。)之所以计算电缆头是为了调高造价增加施工单位利润。箭头2就是个普通3P 20A的空气开关。箭头3EPS是“应急蓄电池回路”,图纸提示战时安装,它平时不用配置。这个大开关就是个普通3P空开,没有双电源功能,若是紧急情况停电的时候,EPS的电力来源在安装EPS的情况下提供电源,没有安装就没有蓄电池电源。 3、防空地下室所有电气设备均采用无油、防潮设备。地下室的灯具和开关插座的无油与防潮是在材料采购施工操作时注意防止沾油、防止受潮即可,在预算里不需要考虑。

    2015-03-03 07:23:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!