老炮 2010-07-10 09:58:41 | 山西省 其他专业 | 334查看 10回答
柱子 钢筋
有根柱子从独基基底到-0.65箍筋为A12@100/200,-0.65以上为A8@100/200,该怎么处理。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以将该柱子分成两部分来解决,下面的柱子从独基基底到-0.65的箍筋定义为A12@100/200,-0.65以上的柱子箍筋定义为A8@100/200。
2010-07-10 12:02:44
-
把柱子分开定义,不同的箍筋分别定义就可以了
2010-07-10 10:07:15
-
基础底到基础顶面通常都是按够规定设置2到3个箍筋,但是你这里要求设置不同范围设置箍筋,这个是在计算设置中不能设置的中修改得到,只能通过单构件处理或者在计算后编辑钢筋,然后将这部分钢筋输入柱钢筋中,然后锁定构件。
2010-07-10 10:09:23
-
可以再“其他属性”里面改,把钢筋和上下加密箍的范围输进就行了!
2010-07-10 11:51:58
-
修改柱子的标高到-0.65
2010-07-10 10:59:19
-
修改基础层的柱子的顶标高到-0.65。上层柱子底标高改为-0.65.
2010-07-10 12:13:18
-
把柱子根据箍筋不同高度分开定义
2010-07-10 14:13:05
-
柱子可以分段定义和布置.
2010-07-10 20:58:01
-
独基基底到-0.65箍筋为A12@100/200,-0.65以上为A8@100/200,该怎么处理 把柱子根据箍筋不同高度分开定义
2010-07-11 00:14:56
-
基础底到基础顶面通常都是按够规定设置2到3个箍筋,但是你这里要求设置不同范围设置箍筋,这个是在计算设置中不能设置的中修改得到,只能通过单构件处理或者在计算后编辑钢筋,然后将这部分钢筋输入柱钢筋中,然后锁定构件。。。
2010-07-12 10:42:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看