陶子 2010-07-10 10:01:11 | 四川省 安装算量GQI | 886查看 6回答
通风管计算
卫生间排风管计算时是否要扣除弯头,三通长度问题补充:防火阀,风口,风帽要扣除不?排气扇是风口不?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;卫生间排风管计算时不需要扣除弯头,三通长度,阀门所占的长度.对于排风扇不属于风口,是一个电气中的电器设备.
2010-07-10 18:39:21
-
按照定额规定计算风管的工程量,弯头、三通不需要扣除。
2010-07-10 10:03:27
-
不予扣除所占长度,按照延长米计算工程量即可。 2. 排气扇不是风口,排气扇的安装应该套电气工程定额中的‘壁扇安装’或者‘轴流排气扇安装’的定额子目并输入主材单价。
2010-07-10 10:47:15
-
不扣除,你可以查一下定额的计算规则,有单独的排气扇的定额
2010-07-10 11:32:40
-
排风管计算时是不扣除弯头,三通长度,防火阀,风口,风帽也不扣除,排气扇不是风口,另外套设备定额有相应子目
2010-07-10 10:18:01
-
卫生间排风管计算时是不扣除弯头、三通长度、防火阀、风口、风帽所占的长度。排气扇不是风口。
2010-07-10 13:18:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看