稻草人 2024-04-10 22:47:14 | 湖南省 市政 | 708查看 2回答
请教一下,关于不同井深与井筒的问题。
1、管内底埋深2米,500的混凝土雨水管,套用定额定型井3.5m内,但图集中井室高度为D+2400,已超过了深埋,是否套错定额。
2、按上面的数据,混凝土井筒增减 混凝土检查井井筒 每增减0.2m如何计算?
3、井深是井盖顶到井内底的深度吗?
非常感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
超过了深埋的,就可以用每增减0.2m的定额子目进行 调整,井深是井盖顶到井内底的深度。
2024-04-11 07:21:00
-
1、管内底理深与图集不冲突,埋深是可以调整的,管道埋深根据设计管内底标高计算既可。如果设计井深超过3M,套3.5M内没错.
2、井筒增减是对实际井深与定额子目井深的调整,如实际井深3.35M,调整为(3.5-3.35)/0.2=0.75,套井筒增减工程量为-0.2*0.75,如实际井深为3.15M,调整为(3.5-3.15)/0.2=1.75,套井筒增减工程量为-0.2*1.75
3、理解正确。
首次提交 2024-04-11 11:41:56 最近修改2024-04-11 11:42:30 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看