晓宸 2024-04-11 13:09:34 | 山东省 土建 | 860查看 1回答
剪力墙水平替代层和封闭箍筋层
剪力墙水平钢筋计入暗柱体积配箍率。没有剪力墙部位的箍筋,如下图有两种理解,哪种合适
1、因此处标注出来C12-200,所以此处就是12的钢筋间距200。
2、水平替代层表示出来是C12-200,封闭箍筋层下面表格内的是c8-200,所以此处箍筋应该是c12和c8间隔布置,间距是100.
那种理解正确。
2024-04-11 13:18:20 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
无剪力墙部分箍筋间距全高是C12-200/c8-200交错布置,有剪力墙水平筋部分箍筋与剪力墙箍筋交错布置,
按大样、第二种理解是对的
首次提交 2024-04-11 13:12:48 最近修改2024-04-11 13:35:14 (修改过3次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看