• 火灾报警中线的问题

    平面图中有FS,FC FS代表ZB—RVS—2*1.5,FC代表2ZB—RVS—2*1.5 在FS线与FC线中间有个感温探测器,那么在FC上是加了一根线?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    FS代表ZB—RVS—2*1.5是24V的电源线 表示阻燃铜芯聚氯乙烯双绞线1根2*1.5 FC代表2ZB—RVS—2*1.5 是24V的电源线与二总线同在一起或一根管中,表示阻燃铜芯聚氯乙烯双绞线2根2*1.5。理解是对的

    2010-07-10 20:22:07 

  • 答:FS代表ZB—RVS—2*1.5是表示阻燃铜芯聚氯乙烯双绞线1根2*1.5 FC代表2ZB—RVS—2*1.5 表示阻燃铜芯聚氯乙烯双绞线2根2*1.5 感温探测器和增加一根线没关系,感温探测器通常用一根线就可以了,感温探测器之间是串联的

    2010-07-11 08:18:15 

  • 是的,应该计算这根线的。

    2010-07-10 18:27:46 

  • FS线是ZR-RVS2*1.5,ZR是阻燃导线的意思,RVS2*1.5是双绞线的意思,也就是两根软导线RV1.5绞在一起,在火灾报警系统中起到滤波的作用,FC是电源线,应该是有控制模块的位置需要敷设,凡是有控制模块的地方均需有控制线和电源线,只有探测器和输入模块的地方就不需要有电源线(FC)了。现在总线制火灾报警系统基本上都是探测器和模块可以共用总线的,所以你说的这种情况应该是两根信号总线FS给感温探测器用,两根电源线FC是过渡,用于其它需要电源的地方

    2010-07-10 22:22:44 