solam123 2010-07-10 18:39:53 | 北京市 其他专业 | 683查看 4回答
钢筋计算问题
1.板负筋范围内的分布筋,长度是不是梁边到梁边,即不进入梁内 2.一级钢的分布筋,设置180度弯钩么?如果设置,是否是6.25d+平直3d 3.板底筋是一级钢的时候 需设置180度弯钩,我看平法计算的书里是直接加上两个6.25d,请问为什么不加平直3d? 4.板负筋下弯部位,长度是h-c,这个为什么不加90度弯钩的增加值,即2*1.9d问题补充:问题补充: 1.假如一个板四面只有一面又负筋,这种分布筋没有搭接的情况下,分布筋是否知道梁边。 2.我的平法钢筋计算的书上对于一级钢的分布筋没有采取180度的算法,即无弯钩,我们工地还没绑板筋,所以具体我不能看呢。若您能确定绑扎在负筋上的分布筋有180弯钩,就是说我要2*9.25d了? 3。恩,那我就用9.25d 4。箍筋不就是加90度的增加值1.9d了么?这个为什么不加呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.假如一个板四面只有一面又负筋,这种分布筋没有搭接的情况下,分布筋是否知道梁边。 应该支到梁内 2.我的平法钢筋计算的书上对于一级钢的分布筋没有采取180度的算法,即无弯钩, 一级钢的分布筋没有采取180度的算法 是不对的
2010-07-10 21:38:18
-
1:是按照分布筋与负筋的搭接长度来计算的,一般都是150。 2:180度弯钩的计算方法是对的。 3:在千赢官网首页登录入口软件里会有3D的。 4:只有135度的弯钩才会加的。
2010-07-10 18:45:54
-
.板负筋范围内的分布筋,长度300+分布筋净长
2010-07-10 18:54:56
-
一个板四面只有一面又负筋,这种分布筋没有搭接的情况下,软件默认的设置是分布筋长度第一根到最后一根负筋之间.
2010-07-10 23:09:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看