紫蜜桃 2010-07-10 21:11:16 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1269查看 5回答
剪力墙与梁
在钢筋软件中剪力墙与框架梁,框架梁是否画到剪力墙端,还是画到剪力墙与梁交接的位置,有没有什么规范
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用画到墙端,画到轴线就可以,钢筋可以通长算过去的
2010-07-10 21:26:00
-
剪力墙结构的框架梁一般不会支在墙上应该支在暗柱上面,框架梁应该支在暗柱的中心位置
2010-07-11 09:30:46
-
画到轴线就可以了
2010-07-10 21:15:20
-
画到轴线与轴线之间就可以,软件会自动考虑钢筋的锚固。
2010-07-10 21:45:24
-
在钢筋软件中剪力墙与框架梁,框架梁是否画到剪力墙端,还是画到剪力墙与梁交接的位置,有没有什么规范? 答;在钢筋软件中剪力墙与框架梁的绘制,当剪力墙有相应的暗柱构件时,框架梁绘制到暗柱构件的中心,当没有暗柱构件时,绘制到剪力墙的轴线交点,不同的位置钢筋的计算不相同.主要影响的框架钢筋的纵筋锚固.
2010-07-10 22:04:16