dreamwine 2024-04-12 17:09:32 | 江苏省 安装预算 | 132查看 6回答
套了成套配电箱定额,还要套绝缘子那些配件定额么
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
焊压接线端子要套
其他不用套
2024-04-12 17:11:17
-
单价包含就行
2024-04-12 17:10:44
-
不用,补充配电柜主材,价格含进去
2024-04-12 17:11:15
-
线缆终端头也要套,数一下配电柜的回路
首次提交 2024-04-12 17:11:21 最近修改2024-04-12 17:12:00 (修改过1次)
-
你看配电箱安装的内容包含啥,其他的都要套。基础,防腐,接线端子.....
2024-04-12 17:14:09
-
这是建筑电气施工验收规范上面的,如果设计说明没有具体要求的话,10平方及以下的单芯铜线是不需要接线端子的。
单芯铜线6平方及以下计算无端子外部接线;6平方以上10平方及以下截面较大套压铜接线端子
多芯铜线6平方及以下计算有端子外部接线;6平方以上10平方及以下截面较大套压铜接线端子
2024-04-12 17:44:59