tyzhaoye 2010-07-11 14:04:26 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 482查看 6回答
钢筋2009。。。基础梁的钢筋
基础梁的钢筋和图纸标注的上下相反。。。千赢官网首页登录入口上输基础梁是把那种端支座筋像1/3,1/4放在了下部筋。。。而图纸是在上部筋标注的。。。请问。。。我可以把图纸上的上部筋输在下边。。把下部筋放在上面输吗。。。这样影响钢筋量吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的这种梁可能是地框梁。
2010-07-11 14:09:00
-
图纸标注在上部就不是基础梁,按普通梁定义布置。
2010-07-11 14:07:48
-
你这样的情况是否设计的基础梁为基础框架梁啊,那么你也可以按照框架梁来定义基础梁就和设计图一致了。
2010-07-11 14:06:58
-
你这个问题的关键是先弄清你所谓的图纸上的基础梁,到底是基础梁还是框架梁,如果是基础梁,那么1/3,1/4就应该在下部钢筋位置,如果是框梁则相反,所以你首先弄清图纸的梁类别在修改你的绘图。
2010-07-11 14:13:46
-
你好,像你所说的不是基础梁,而是基础下的框架梁,只有要平常的框梁定义就可以啦。
2010-07-11 14:55:53
-
如果图纸上标注的再上面的话就不是基础梁,按框架梁考虑
2010-07-12 10:52:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看