• 空调水系统:管道重叠无法识别,如何解决

    空调水系统:(1)在管道识别时,大管径的管道之间距离近,管道识别时会出现提示如:DN250与DN250的管道不能重叠,如何解决? (2)供回水管道标高一样,当供回水管道交叉时,管道识别后供回水管道会连接在一起,如何将管道分离开。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    空调水系统:(1)在管道识别时,大管径的管道之间距离近,管道识别时会出现提示如:DN250与DN250的管道不能重叠,如何解决?识别一根另一根按它的走向手工绘制,和第一根管道离开一定距离。 (2)供回水管道标高一样,当供回水管道交叉时,管道识别后供回水管道会连接在一起,如何将管道分离开。点到通头界面,选中两个相连管道生成的通头,将其删掉。