• 水泵管件规格

    该处水泵两头管径均为DN80,白色图例的管件附件都按DN80算吗,右侧不是有大小头,按理管径应该变小呀,是设计错误还是本人理解有误?图例

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    白色图例的管件附件都按DN80算,没有变径管

    右侧有大小头,接泵处管径变小

    2024-04-17 16:22:35 

  • 他这个大小事是连接泵泵的口比管径小一号,阀门按照80考虑

    2024-04-17 16:19:32 

  • 压力表位置有标注管径,是DN80

    2024-04-17 16:19:47 

  • 用大小头的原因是泵的出入口和管道不一致,所以是你理解错误。

    2024-04-17 16:19:59 