lil2009 2010-07-12 10:23:10 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 794查看 3回答
框架结构工程,原梁被截断后端头如何加固?
框架结构工程,由于变更,原梁跨减少,在框架柱处被截断, 请问 1、框架梁端钢筋在框架柱如何加固; 2、次梁在现浇板处如何加固? 软件怎样输入表达?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要设计院来确定,画法与原一样
2010-07-12 10:29:17
-
1、框架梁端钢筋在框架柱如何加固; 答;框架梁端钢筋与框架柱的锚固应梁是一样的,如果是顶层框架梁时,梁的纵筋需要向下弯折1.2LAE进行计算. 2、次梁在现浇板处如何加固? 答;次梁在现浇板处不需要加固,直接锚入主梁构件. 软件怎样输入表达? 答;软件输入表达式,你可以直接输入相应的图号,及图号的参数后,软件自动编辑工程量表达式. 答;截端处是否有相应的框架柱构件,如果有框架柱构件时,主梁通长,次梁锚入主梁中,板钢筋需要增加板的负筋.
2010-07-12 10:46:02
-
需要设计院来确定。。。。
2010-07-12 13:41:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看