• 平法钢筋算量问题

    1。两梁相交成丁字,即L1(假设梁宽300)交KL1,L1断。L1分KL1为两部分,这两部分的负筋分别为C10-150,C12-120。在两梁相交处的300距离里(即L1宽),是不是应该设单侧负筋,这个负筋的尺寸,直径,间距应该是C10-150还是C12-120,这地方的判断通过什么来判断?是直径?是间距? 2.假如一个板四面只有一面有负筋,这种分布筋没有搭接的情况下,分布筋是否只到梁边,即不深入到梁内。(这个问题我觉得是不深入梁内,是不是因为分布筋的作用仅仅是固定负筋用的?) 3。一级钢的分布筋,设置180度弯钩么?如果设置,是否是6.25d+平直3d?我的平法钢筋计算的书上对于一级钢的分布筋没有采取180度的算法,即无弯钩,我们工地还没绑板筋,所以具体我不能看呢。若您能确定绑扎在负筋上的分布筋有180弯钩,就是说我要2*9.25d了? 4。板底筋是一级钢的时候 需设置180度弯钩,我看我的平法G101计算的书里是直接加上两个6.25d,请问为什么不加平直3d?请帮说服下。。。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1。两梁相交成丁字,即L1(假设梁宽300)交KL1,L1断。L1分KL1为两部分,这两部分的负筋分别为C10-150,C12-120。在两梁相交处的300距离里(即L1宽),是不是应该设单侧负筋,这个负筋的尺寸,直径,间距应该是C10-150还是C12-120,这地方的判断通过什么来判断?是直径?是间距? 答;你的钢筋负筋的判断需根据图纸的设计板的边线进行判断,对于梁与梁相交时,板负筋是从梁边开始计算.不需设置板负筋. 2.假如一个板四面只有一面有负筋,这种分布筋没有搭接的情况下,分布筋是否只到梁边,即不深入到梁内。(这个问题我觉得是不深入梁内,是不是因为分布筋的作用仅仅是固定负筋用的?) 答;你的理解不正确,对于板中的分布钢筋的作用有两个,第一是处理板的负筋,一种是板的受力钢筋与受力分布钢筋的区别,以于分布钢筋需要深入梁锚固. 3。一级钢的分布筋,设置180度弯钩么?如果设置,是否是6.25d+平直3d?我的平法钢筋计算的书上对于一级钢的分布筋没有采取180度的算法,即无弯钩,我们工地还没绑板筋,所以具体我不能看呢。若您能确定绑扎在负筋上的分布筋有180弯钩,就是说我要2*9.25d了? 答;你的这个问题,可以通过计算规则设置进行处理,如下图所示: 4。板底筋是一级钢的时候 需设置180度弯钩,我看我的平法G101计算的书里是直接加上两个6.25d,请问为什么不加平直3d?请帮说服下。。。 答;如图二所示: 答;是的,不设置板的负筋,对于单标注软件的取值按LAE进行计算,如果不同时,你可以修改,如下图所示: 答;对于图片二中,需要勾选,与不勾选的选择.

    钢筋计

    梁宽

    答疑解惑

    2010-07-12 10:39:47 

  • 两部分的负筋分别为C10-150,C12-120。在两梁相交处的300距离里(即L1宽),是不是应该设单侧负筋,这个负筋的尺寸,直径,间距应该是C10-150还是C12-120,这地方的判断通过什么来判断?是直径?是间距? C10-150的意思是三级钢筋直径为10间距。150C12-120这个同样

    2010-07-12 10:42:25 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map