麦子 2024-04-18 10:00:38 | 广东省 安装 | 342查看 2回答
电线接线端子的计算?每一芯都要计算两端的接线端子吗?如果是16mm2以下的电缆也
电线接线端子的计算?每一芯都要计算两端的接线端子吗?还是一根多芯的就计算两头,截面面积取单芯截面积。如果是16mm2以下的电缆也按照接线端子计算,需要每一芯都做端子吗?
另外
1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。
2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。
3、接线端子的材质必须与导线材质相同。
4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。
这一段出处在哪呀?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图是电气施工质量验收规范。按照你写进行套定额没有问题,至于出处,我记得是某个定额解释。
首次提交 2024-04-18 10:17:07 最近修改2024-04-18 10:18:53 (修改过1次)
-
电线是无端子接线,电缆才有。出处:在电缆安装定额章说明里
2024-04-18 10:04:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看