boya160 2010-07-12 12:12:45 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 567查看 4回答
2009钢筋中的后浇带画发问题
后浇带怎么画上去那么高? 筏板才400厚 而且斜线处又不能分割 就算能分割也只是后浇带处再没有其他的筏板了 才能那样画斜线!这是问什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中显示的后浇带的高度是楼层高度。后浇带只有和构件相交才会发生工程量的扣减关系。从你的截图看,只画了筏板,墙、梁、板还未绘制构件。所以,后浇带中只有筏板后浇工程量。查看筏板工程量,后浇带部分的量已扣除。
2010-07-12 12:42:08
-
那上面是剪力墙吧 看下基础说明 后浇带是只做基础吗 那你计算一下 看下后浇带的量 是不是只有筏板的量
2010-07-12 12:14:58
-
图中显示的后浇带的高度是楼层高度、
2010-07-12 13:43:28
-
仔细检查一下你设置的基础部位后浇带的属性设置是否正确,根据图上显示是由于你的设置出了问题。
2010-07-12 17:30:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看