• 请问:北京2001年定额中电气安装5-1 5-2配电柜落地安装中是否包括基础?

    请问: 1、北京2001年定额中电气安装5-1 5-2配电柜落地安装中是否包括基础? 2、子目中的水泥、砂子、红砖是否是基础所使用的材料,如果使用的是槽钢基础,是否要进行换算,或重新列子目,例如1-76子目 3、配电柜安装后是否也要考虑试验调试子目,如果取,应怎么去,取哪子目更合适 谢谢,请老师指导
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、北京2001年定额中电气安装5-1 5-2配电柜落地安装中是否包括基础? 答:配电柜安装不包含基础的,需要根据实际使用的材料套用基础槽钢的定额子目。一般的为10#槽钢。 2、子目中的水泥、砂子、红砖是否是基础所使用的材料,如果使用的是槽钢基础,是否要进行换算,或重新列子目,例如1-76子目 答:这个不需要换算的,这个地方的水泥、砂子、红砖不是基础使用的。 3、配电柜安装后是否也要考虑试验调试子目,如果取,应怎么去,取哪子目更合适 谢谢,请老师指导 答:配电柜调试需要根据调试的计算规则执行,有调试的才能计算调试的定额子目。

    2010-07-16 10:09:38 

  • 1. 落地式配电柜的安装不包含基础,应该另行计算并套相关定额。 2. 基础是砖砌体时就套土建定额的砖砌体和抹灰子目;如果时型钢时,则套电气定额中的基础型钢制作.安装的定额子目。 3. 配供电柜有需要进行并据实进行了低压供送电系统调试工作内容的,及套1kv以下交流供电(综合)系统的调试。假如是成套成品动力配电柜安装,且安装之后没有作系统调试的则不能套。

    2010-07-13 10:10:58 

  • 1、北京2001年定额中电气安装5-1 5-2配电柜落地安装中不包括基础,基础另外计算 2、子目中的水泥、砂子、红砖不是基础所使用的材料,如果使用的是槽钢基础,重新列子目, 3、配电柜安装后是要考虑试验调试子目,按系统调试的定额子目执行 子目中的水泥、砂子、红砖是做在安装柜的过程中要用到的 调试在具体子目就执行供配电系统调试的定额子目,具体的你看一下当地估价表,我没有当地的估价,

    2010-07-12 14:46:50 

  • 1、不包括基础。另计 2、如果是槽钢基础的话另套子目,如果是土建相关的话就由土建来套子目了。 3、送配电的配电柜安装后有送配电试验调试要套子目,一般的动力或照明配电柜不用套试验调试的。应急照明配电柜和双电源切换的配电柜等也要套相应的试验调试子目。可以对照定额中试验调试相应子目来套。

    2010-07-12 15:42:47 

  • 1、北京2001年定额中电气安装所有的配电箱柜落地安装中不包括基础,基础另外计算 2、子目中的水泥、砂子、红砖不是基础所使用的材料,是在安装过程中找平用的(20公斤沙子3.76公斤水泥15块红砖够做基础吗?),如果使用的是槽钢基础,套1-76子目。 3、落地配电柜安装后是要考虑试验调试子目,按系统调试的定额子目9-24

    2010-07-12 18:40:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map