43****@qq.com 2015-03-01 13:45:08 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 12404查看 1回答
红外探测灯和桥架内电缆以及双控开关的问题
1、请问截图中的是什么灯,又可以红外探测又可以声控,还可以消防点亮什么的,我在报价单里没见过这种灯,请问我要是询价的话,我应该怎么称呼这盏灯供应商才知道我指的是什么? 2、4根70的电力电缆,穿在桥架内(槽式桥架和梯式桥架)但是定额只有桥架配线定额,难道电力电缆在桥架内敷设要套桥架配线吗? 3、请问图2(地下室平面图)中单联双控开关为什么只有一个,双控开关是进行异地控制的,但我在本平面图以及其他楼层平面图没有看到连接这个灯的单联双控开关,请问是图纸画错了还是可以这样做,即把单联双控当成单联单控来用?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问截图中的是什么灯,又可以红外探测又可以声控,还可以消防点亮什么的,我在报价单里没见过这种灯,请问我要是询价的话,我应该怎么称呼这盏灯供应商才知道我指的是什么? 应该是应急吸顶灯,平时兼做普通照明,带声控开关和红外移动探测,火灾时做应急照明,电源转为应急电源。就说带红外移动探测的吸顶灯。
2、4根70的电力电缆,穿在桥架内(槽式桥架和梯式桥架)但是定额只有桥架配线定额,难道电力电缆在桥架内敷设要套桥架配线吗? 电缆敷设除了竖直通道敷设,不过穿管、埋地、穿桥架等都套电力电缆敷设的子目,不能套穿线子目。
3、请问图2(地下室平面图)中单联双控开关为什么只有一个,双控开关是进行异地控制的,但我在本平面图以及其他楼层平面图没有看到连接这个灯的单联双控开关,请问是图纸画错了还是可以这样做,即把单联双控当成单联单控来用?这个开关是可以这样的,只需要在这个位置控制别处的灯,不需要在别处控制这些灯。
2015-03-01 16:04:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看