xuan 2010-07-12 14:57:14 | 北京市 其他专业 | 2608查看 4回答
装修改造工程中脚手架的问题
再请教一下,本工程只做装修改造,吊顶为3.3,内墙装修也只做到3.3,先拆后装,那次工程是否还有内墙脚手架,和吊顶脚手架?? 因为定额中只写明超过3.6的,按照4.5之内定额计算,还有超过4.5的情况,但是我这个涉及到装修,所以我想问一下,到底套还是不套脚手架。 谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳装修如果不能利用主体脚手架时,计算装修脚手架,内墙按 双排里脚手架的30%计算,天棚装饰超过3.6米时,计算满堂脚手架。
2010-07-12 15:15:43
-
装修改造肯定要计算脚手架,可以按室内只计算装饰满堂脚手架就可以了
2010-07-12 14:59:20
-
也要计算的,套取对应的单项脚手架。
2010-07-13 09:16:57
-
北京定额本身的解释,不足3.6M是不能套用脚手架,他的解释好像是低于的可以用活动梯子。 你的工程,涉及到拆、改,拆除吊顶可以套用修缮定额第三章内容,但这里没有明确说明是否包含脚手架。 所以,你可以在01定额内套用一个吊顶脚手架。审核的时候,人家总会给予一点考虑吧。
2010-07-13 09:38:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看