大佬们请问消防电的连接方式是哪一种?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般一层一个防火分区,按第二种链接
2024-04-19 11:31:39
-
跟你点数有很大关系,点数多的话一层就好几根总线
2024-04-19 11:31:45
-
看每层的点位数,消防线路有点位要求,一个回路可以带200个左右,一个隔离模块一般可以带30多个。
2024-04-19 11:33:06
-
按规范配线需要再箱内或者管内接头,所以应该是第二种情况,如果是第一种情况,也需要在接头处设置接线盒。
2024-04-19 11:39:30
-
第二种
2024-04-19 13:13:39
-
同楼上,看点数。如果一层点位不超过200,就是第1个,超过了,就是第2个。点数数量就是烟感、温感、手报、声光这些末端点位的总和。
延伸一下,一般一栋建筑物的总点数会超过200点,那其实两种接法都有,比如123层一路,456层一路。有些系统图会说明多少路总线去机房,就是根据点位数量来统计的。
2024-04-19 23:30:24