自食其力的小市民 2024-04-20 09:07:21 | 陕西省 机电预算 | 209查看 3回答
此处电缆保护管的工程量如何计算呢?
W1-W3都是DN150的焊接钢管,电缆保护管的工程量是长度乘以7还是长度乘以21呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
长度×21
2024-04-20 09:17:12
-
不能直接乘以21,因为W1、W2、W3的长度不一定都一样
应当分别长度乘以7计算的。首次提交 2024-04-20 09:10:11 最近修改2024-04-20 09:10:49 (修改过1次)
-
是长度乘以21根
2024-04-20 11:42:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看