• 安装电气进线电缆计算

    1、哪位大佬帮忙看下,这个进线电缆绘制是这样绘制的吗?预留的那根管需要计算吗?

    先新建一根裸电缆,在单独建一根管,再把管的数量改成2根。

    2、一般进线电缆从哪个位置开始算啊,算出外墙皮多远啊?

    预留

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般进线电缆可以不算,在编制说明里写清楚,预埋管应该要算。

    如果要算进线电缆,可以按一根管+线,再画一根预埋管的。

    室内外分界一般是外墙皮1.5m。

    首次提交 2024-04-21 09:22:21  最近修改2024-04-21 09:22:50 (修改过1次)

  • 按设计图示长度计算两根管,进户电缆应由室外工程承包单位计算。