• 您好,请问安装通风专业中风管消声器

    通风专业

    2024-04-21 09:09:59 补充

    1. 工程量怎么确定,按个数算吗

    2. 本处消声器尺寸是同风管尺寸吗

    2024-04-21 09:29:38 补充

    1.需要扣减长度吗,扣减多少

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是消声器,按个数算,宽和高的尺寸同风管尺寸

    需要扣减,一般在1m左右

    首次提交 2024-04-21 09:18:37  最近修改2024-04-21 09:32:24 (修改过1次)

  • 1、按“个”计算。

    2、同风管尺寸。

    3、设计没有标注尺寸的,按图例尺量长度。

    2024-04-21 10:07:42 