22****@qq.com 2010-07-13 10:33:04 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 934查看 2回答
剪力墙外侧水平钢筋问题
如下附图1,为轴线距离3300*3300的电梯井,墙厚为200。当计算设置选择为【外侧纵筋连续通过】时(如附图2:节点2),软件计算剪力墙外侧水平钢筋长度为3500-2*15=3470,这个是对的。但是电梯井的四面墙都按这个计算,总长度就不对了。因为四面墙都是连续通过,那么总要有个搭接的地方(如下附图3),这个搭接软件算不了,如何处理?我在节点设置里(附图2)找不到其它能计算的节点。问题补充:这样一来不但是核心筒自身的水平钢筋搭接不能计算,而且超过定尺长度也不能计算。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算设置里面有一项剪力墙水平钢筋转角处是否增加搭接。 以前的版本我记得是在计算设置里面的,现在的版本在剪力墙属性里面。 是的,要自己判断。不过如果是框架结构这样的剪力墙估计只有电梯井处有;如果是剪力墙结构估计剪力墙长度都不长不超过定尺长度,即使超过数量也不多。 地下室外墙,能超过20个? 即使50-60个,也只是仅地下室一层而已。 我这里只有这个方法,如果你想寻求更简单的方法,就让你失望了。
2010-07-13 10:40:24
-
在剪力墙定义的属性里面设置。
2010-07-13 17:45:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看