笑语 2010-07-13 15:33:56 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 7626查看 6回答
箍筋末端作135度弯钩,弯钩的平直长度为10d,请问在绘图时怎样设置才能计算?
箍筋末端作135度弯钩,弯钩的平直长度为10d,请问在绘图时怎样设置才能计算?在计算设置的箍筋公式里的调整长度只能是小于8*d。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋末端作135度弯钩,弯钩的平直长度为10d。 这个软件自动计算了,软件计算的135°弯钩是11.9倍D,其中平直长度为10d,弯曲调整值1.9d。这个是在弯钩设置里面有。 箍筋公式的8d ,指的是计算箍筋的时候,因为扣掉保护层的时候同时减去了箍筋的直径,算一根箍筋的时候减去了8个保护层,所以要加回这8个箍筋直径。。。
2010-07-14 08:56:08
-
箍筋末端作135度弯钩,弯钩的平直长度为10d。 这个软件自动计算了,软件计算的135°弯钩是11.9倍D,其中平直长度为10d,弯曲调整值1.9d。这个是在弯钩设置里面有。 箍筋公式的8d ,指的是计算箍筋的时候,因为扣掉保护层的时候同时减去了箍筋的直径,算一根箍筋的时候减去了8个保护层,所以要加回这8个箍筋直径。
2010-07-13 15:40:12
-
是可以的。在工程设置中,将弯勾部分进行修改即可,如下图。
2010-07-13 15:56:30
-
在计算设置里改!!!
2010-07-13 16:10:23
-
在计算设置时弯钩设置界面,把箍筋弯钩平直段按照抗震图元考虑的前面打钩即可
2010-07-13 16:00:56
-
你好, 1、在【工程设置】-【弯钩设置】中,135度弯钩的弯钩增加长度给的是11.9d(如下附图),弯钩增加长度=量度差值+平直段长度(11.9d=1.9d+10d),平直段长度就是按10d考虑的。 2、你说的【箍筋公式】里的8d不是指平直段,是内包向外包转换的调整长度,和这个不是一回事。
2010-07-14 08:55:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看