36****@qq.com 2010-07-13 16:03:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4150查看 6回答
钢结构外面还包有混凝土,计算砼体积时要不要扣除钢体的体积?
本工程是钢结构外面还包有混凝土,计算砼体积时要不要扣除钢体的体积? 依据是什么?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本工程是钢结构外面还包有混凝土,计算砼体积时要不要扣除钢体的体积? 依据是什么? 答:计算砼体积时是不需要扣除钢体体积的。钢筋混凝土结构里也不扣除。实际上定额消耗里面有考虑的 还是不用扣的
2010-07-13 16:15:20
-
你所说是指劲性砼柱结构,里面的钢结构不扣除的。
2010-07-13 16:08:50
-
不扣出钢结构的体积
2010-07-13 16:12:08
-
不扣钢材的体积。如同在钢筋砼中,不扣钢筋是一样的。
2010-07-13 16:04:48
-
本工程是钢结构外面还包有混凝土,计算砼体积时要不要扣除钢体的体积? 依据是什么 答:是不扣除的,可以查看一下当地的计算规则,这就类似于其中的钢筯和埋件一样,是不扣除的
2010-07-13 16:29:40
-
根据工程量清单计算规范GB50500-2013 P28-29页,应该扣除混凝土内型钢的体积,但是型钢的加强板、加劲板等附加板是不应该扣除的,按文字只扣“型钢”的体积,虽然附件的工程量是加在一起,但不代表应该扣除附件的体积。
2021-09-28 10:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看