杨丫丫 2024-04-24 16:21:37 | 湖南省 安装安装算量GQI | 1115查看 1回答
识别了配电箱的系统图之后构件列表里面为什么没有对应的电线电缆显示出来呢
2024-04-24 16:26:05 补充
要把所有的配电箱的系统图都识别完成之后才会显示吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:系统图中对应构件选错了,构件在其他构件类型列表中。如:电缆识别到电线界面了。
方法:在系统图中将“对应构件”选择正确,点击确定,然后在对应的构件列表中查看即可。如图:
原因二:系统图中没有输入回路编号,导致电气树表没有生成。
方法:打开系统图输入回路编号,然后点击确定即可。(注:输入回路编号后名称自动生成)。如图:
原因三:构件已经生成了,只是被构件列表过滤了。
方法:鼠标输在构件列表上右键,点击【不过滤】即可。如图:
原因四:系统图中对应构件选择的是“配管”,但是系统图中没有输入“导管规格型号”,所以生成不了构件。
方法:在系统图中输入“导管规格型号”,然后点击确定即可。
原因五:列表中回路构件太多,没有找到,实际已经在列表中了。
方法:在列表上方搜索一下即可。如图:
原因六:系统图中没有点击确定按钮。
方法:读取完系统图后点击确定,然后在列表中查看即可。
原因七:识别系统图后,将回路识别了,然后又在系统图中修改了配电箱的名称,构件列表软件默认不会联动修改。
方法:建议删除图元和构件列表,重新操作系统图,然后点击确定。
2024-04-24 16:30:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看