• 钢筋算量2009的双柱独立基础中基础肋梁的配筋处理

    在这个双柱独立基础中,其集中标注:基础肋梁箍筋配筋为B12@150(6) 上下四肢/B12@200(400) 这个应该怎么样理解的啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    双柱独立基础中,其集中标注:基础肋梁箍筋配筋为B12@150(6) 代表二级箍筋12的采取150的间距布置,为6肢箍。 上下四肢/B12@200(400) 这个表示独立基础顶部和底部均配置二级纵向受力钢筋12的上部按间距200的布置,下部按间距400的布置纵向受力钢筋即可。 6肢箍是基础肋梁箍筋与上下四肢没有关系 回答:不客气,这个标注我是结合06G101-6来分析回答你的问题的。你可以自己分析分析

    2010-07-13 17:46:45 

  • 我认为双柱独立基础中,其集中标注:基础肋梁箍筋配筋为B12@150(6) 代表二级箍筋12的采取150的间距布置,为6肢箍。这是对的。 上下四肢/B12@200(400)是设计标注错误,应该咨询设计单位是否设计标注错误,如果设计标注没错,应该怎样理解配筋。

    2010-07-14 09:03:25 