12_21 2010-07-13 17:35:29 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 530查看 2回答
钢筋算量2009的双柱独立基础中基础肋梁的配筋处理
在这个双柱独立基础中,其集中标注:基础肋梁箍筋配筋为B12@150(6) 上下四肢/B12@200(400) 这个应该怎么样理解的啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双柱独立基础中,其集中标注:基础肋梁箍筋配筋为B12@150(6) 代表二级箍筋12的采取150的间距布置,为6肢箍。 上下四肢/B12@200(400) 这个表示独立基础顶部和底部均配置二级纵向受力钢筋12的上部按间距200的布置,下部按间距400的布置纵向受力钢筋即可。 6肢箍是基础肋梁箍筋与上下四肢没有关系 回答:不客气,这个标注我是结合06G101-6来分析回答你的问题的。你可以自己分析分析
2010-07-13 17:46:45
-
我认为双柱独立基础中,其集中标注:基础肋梁箍筋配筋为B12@150(6) 代表二级箍筋12的采取150的间距布置,为6肢箍。这是对的。 上下四肢/B12@200(400)是设计标注错误,应该咨询设计单位是否设计标注错误,如果设计标注没错,应该怎样理解配筋。
2010-07-14 09:03:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看