nuoya 2010-07-13 17:51:21 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 365查看 5回答
楼层设置
地下室地面是-5.4m,顶板在-0.95m,-0.95m至-0.1m之间覆土回填,一层地面是0.00,我能怎么设置-1层的楼层?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室地面是-5.4m,顶板在-0.95m,-0.95m至-0.1m之间覆土回填,一层地面是0.00,我能怎么设置-1层的楼层? 你在楼层设置中 建立一个基础层 标高输入垫层上皮的高度至地下室地面之间的距离 -1层 标高输入0.00至-5.4米之间的距离(-0.95与-0.1之间按照放心回填土处理) 首层 标高看建筑图的剖面图 二层等 标高看建筑图的剖面图
2010-07-13 20:57:03
-
负一层层高4.45,层底标高-5.4,层顶标高-0.95
2010-07-13 18:01:35
-
-1层层高4.45,顶标高-0.95-(-5.4)=4.45m 所以层高为4.45
2010-07-13 18:20:00
-
地下室设置为5.4米的层高,板顶按照设计,标高设为-0.95米。-0.95米到-0.1米之间的覆土可以采用房心回填进行处理。
2010-07-13 18:11:00
-
设置地下一层层高4.45
2010-07-13 22:04:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看