• 筏板基础与电梯井底板不在同一标高,但是在钢筋软件里不能在同一位置布置

    您好,请问我这筏板基础顶标高是-2.75,电梯井底板底标高是-0.75,我画好筏板基础后再画电梯井底板,画完电梯井底板后筏板基础上对应电梯井底板的位置就是个空洞,这是怎么回事啊?两个不在同一标高,为什么不能同时存在啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,请问我这筏板基础顶标高是-2.75,电梯井底板底标高是-0.75,我画好筏板基础后再画电梯井底板,画完电梯井底板后筏板基础上对应电梯井底板的位置就是个空洞,这是怎么回事啊?两个不在同一标高,为什么不能同时存在啊? 电梯井底板及钢筋在上一楼层输入。

    2010-07-14 08:42:48 

  • 你好,你的2009是不是没升级到最新版本,老点的版本时我也遇到过这种情况,现在最新的版本不是这样的了

    2010-07-14 08:41:49 

  • 电梯井底板,我一般按集水坑处理,你可以按集水坑画上试试!筏板软件不能在相同位置出现,你可以到首层画筏板,然后修改为底标高-0.75,这样应该能行,也不影响计算结果!

    2010-07-14 08:44:05 

  • 是你的电梯井底板也用的是筏板基础,在那个位置只是提高了标高了,所以下面显示一个空洞,你先画一个整个的筏板,然后再重新定义电梯井地板,修改标高,在分层中去画,应该就没有空洞了

    2010-07-14 08:42:06 