  • 已采纳
    你好,目前软件只能调整板(筏板)遇独基和桩承台的锚固设置,板(筏板)遇条基无法解决(软件默认是按照08G101-5图集第52页的锚固构造计算的),建议你在受力筋(筏板主筋)构件属性中的【长度调整】项中输入一个负值,这样变通的保证计算结果正确。

    2010-07-14 09:28:55 

  • 根据设计要求进行设置。

    2010-07-14 08:55:02 

  • 可以在工程量表达式里,设置:选择净面积代码+周长的代码*立面挽起高度

    2010-07-14 08:57:50 

  • 防水底板遇到条基锚固时首先要看条基是否低于防水底板,如果低于底板就可以采用条基底面积+侧面面积(模板面积)工程量代码来设置处理即可。如果高于防水底板,还按照底板防水面积(底板面积)工程量代码设置即可,另外考虑高出底板的条基侧面积及墙体面积就行了。不妨一试。