老炮 2010-07-14 12:12:31 | 山西省 其他专业 | 457查看 10回答
10.0主次梁
主次梁交叉部位 采用箍筋加密 (与吊筋的作用一样那种) 10.0里面是否已经考虑了 如果没考虑该怎么处理(画图) 加密长度为2h1+3b 03G101-1里面的
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在原位标注中输入,或者在计算设置中设置也行。(计算设置-框架梁-主次梁加筋数量)。GGJ2009有自动生成主次梁加筋和吊筋的功能。软件是按照图集来做的,如果和现场施工方法不一样,可以通过计算设置中的节点设置来修改。
2010-07-14 12:17:21
-
次梁加筋的数目可以在计算设置中调整。
2010-07-21 10:29:55
-
只要设定了抗震等级,按设计输入筋信息(加密信息如A10-100/200),软件就会按101图集要求计算加密区长度
2010-07-14 12:18:47
-
主次梁交叉部位的应该叫次梁加筋,一般图纸都会给出箍筋的个数,在梁原位标注里有专门输入的地方,按图纸输入就可以了,如果是梁节点部位的箍筋加密,只要在输入梁箍筋时直接输入A8@100/200软件会自动按图集计算为加密区间距为100,非加密区间距按200计算
2010-07-14 12:21:19
-
主次梁相交部位次梁加筋要自行设置软件就能计算。参见下图示意位置可以一次性设置所有主次梁相交附加箍筋根数
2010-07-14 12:29:56
-
这个箍筋和吊筋软件里没有默认,如果有是需要人工加上的. 办法是原位标注下面的表格里有附加箍筋和吊筋栏,注意次梁的宽度要输入上.
2010-07-17 07:46:26
-
悟空 说的很对
2010-07-14 12:54:50
-
在工程设置里也能设置, 在没个梁的交叉处也能处理,次梁加筋 :在主梁的表格里 ,把次梁的宽度输入进去,在后面的加筋,输入箍筋根数就可以 一般我输入4跟
2010-07-14 13:16:23
-
可以在原位标注里的加密区长度里设置,或直接在计算设置里修改
2010-07-14 14:48:37
-
按图纸输入就可以了,如果是梁节点部位的箍筋加密,只要在输入梁箍筋时直接输入A8@100/200软件会自动按图集计算为加密区间距为100,非加密区间距按200计算
2010-07-14 17:51:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看