• 10.0主次梁

    主次梁交叉部位 采用箍筋加密 (与吊筋的作用一样那种) 10.0里面是否已经考虑了 如果没考虑该怎么处理(画图) 加密长度为2h1+3b 03G101-1里面的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在原位标注中输入,或者在计算设置中设置也行。(计算设置-框架梁-主次梁加筋数量)。GGJ2009有自动生成主次梁加筋和吊筋的功能。软件是按照图集来做的,如果和现场施工方法不一样,可以通过计算设置中的节点设置来修改。

    2010-07-14 12:17:21 

  • 次梁加筋的数目可以在计算设置中调整。

    2010-07-21 10:29:55 

  • 只要设定了抗震等级,按设计输入筋信息(加密信息如A10-100/200),软件就会按101图集要求计算加密区长度

    2010-07-14 12:18:47 

  • 主次梁交叉部位的应该叫次梁加筋,一般图纸都会给出箍筋的个数,在梁原位标注里有专门输入的地方,按图纸输入就可以了,如果是梁节点部位的箍筋加密,只要在输入梁箍筋时直接输入A8@100/200软件会自动按图集计算为加密区间距为100,非加密区间距按200计算

    2010-07-14 12:21:19 

  • 主次梁相交部位次梁加筋要自行设置软件就能计算。参见下图示意位置可以一次性设置所有主次梁相交附加箍筋根数

    吊筋

    2010-07-14 12:29:56 

  • 这个箍筋和吊筋软件里没有默认,如果有是需要人工加上的. 办法是原位标注下面的表格里有附加箍筋和吊筋栏,注意次梁的宽度要输入上.

    2010-07-17 07:46:26 

  • 悟空 说的很对

    2010-07-14 12:54:50 

  • 在工程设置里也能设置, 在没个梁的交叉处也能处理,次梁加筋 :在主梁的表格里 ,把次梁的宽度输入进去,在后面的加筋,输入箍筋根数就可以 一般我输入4跟

    2010-07-14 13:16:23 

  • 可以在原位标注里的加密区长度里设置,或直接在计算设置里修改

    2010-07-14 14:48:37 

  • 按图纸输入就可以了,如果是梁节点部位的箍筋加密,只要在输入梁箍筋时直接输入A8@100/200软件会自动按图集计算为加密区间距为100,非加密区间距按200计算

    2010-07-14 17:51:39 