暖通 2024-04-28 09:39:03 | 湖北省 安装 | 183查看 4回答
消防报警系统图问题
,各位老师,这个右上系统图中,电源线和报警总线应该是7根吧?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2024-04-28 09:43:26
-
13组线,byj是单根的,两根算一组,rvs和rvsp是双根的
首次提交 2024-04-28 09:45:05 最近修改2024-04-28 09:49:40 (修改过2次)
-
仅看这张系统图不足以判断,需要结合平面图及设备详图综合敲定。。。初步判断没问题,但是右侧有分支设备,可能设计考虑单独供电设计或者根据规范要求某些设备需要单独供电。。。。等等情况。。。
2024-04-28 09:56:47
-
13组线,byj是单根的,两根算一组,rvs和rvsp是双根的
2024-04-28 11:04:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看