刘磊 2024-04-29 10:20:01 | 贵州省 安装 | 211查看 1回答
空调送回风、新风系统
设计说明“空调送回风、新风系统采用双面彩钢玻纤内衬风管;风管内外贴面:采用抗氧化彩钢贴面,彩钢厚度≥0.326mm;玻璃棉的容重≥75kg/m3,厚度26mm,
燃烧性能A1级,导热系数≤0.0320w/m.k,热阻>0.81m2*K/W (常温24℃);风管采用外插密闭式的PVC法兰连接方式。 ”,请问内贴面和外贴面如何计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
外贴面就是外周长乘以长度,内贴面就是外周长减去 8个壁厚然后乘以长度
2024-04-29 10:43:14