ping 2010-07-14 21:44:37 | 山东省 其他专业 | 798查看 5回答
KL的问题
1、现场施工的一个综合楼,出了变更,增设了厕所,设计上把厕所处的KL18(原来同楼层标高,)同厕所处的板B4一起给降了8CM,现在KL18比厕所另一侧的板B5的底部筋比梁底还要高,也就是说,B5的底部筋与负弯矩筋同时放在了KL18的顶部,我总觉得很不顺眼,请问老师们这样做可以吗? 2、直螺纹二级接头的位置有限制吗? 3、梁与柱交接处梁的加密区的箍筋如果少了,现在模板已封好,有什么好的办法吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、现场施工的一个综合楼,出了变更,增设了厕所,设计上把厕所处的KL18(原来同楼层标高,)同厕所处的板B4一起给降了8CM,现在KL18比厕所另一侧的板B5的底部筋比梁底还要高,也就是说,B5的底部筋与负弯矩筋同时放在了KL18的顶部,我总觉得很不顺眼,请问老师们这样做可以吗? 答;对于梁的标高按相应的楼层标高,对于板标高可以降低,随原图纸上的设计进行计算. 2、直螺纹二级接头的位置有限制吗? 答;有相应的限制,需要根据平法图集进行确定.不能在非连接区域内搭接. 3、梁与柱交接处梁的加密区的箍筋如果少了,现在模板已封好,有什么好的办法吗? 答;对于梁与柱交接处梁的加密区的箍筋少了,你需要把模板进行拆除后,补入加密加筋的数量.
2010-07-15 11:52:49
-
1问题解答:可以这样降低梁的标高的 2问题解答:直螺纹二级接头的位置是有限制的,一级接头没有限制。 3问题解答:最好是拆除梁柱节点处的处的模板,再两边添加开口箍筋。
2010-07-14 22:14:34
-
你好! 在钢筋软件中可以这样设置的。直螺纹二级接头的位置是有限制的,建议你看看相关的平法图集要求; 梁与柱交接处梁的加密区的箍筋如果少了,现在模板已封好,没有好的办法,只能拆开模板加箍筋,否则就影响的工程质量。
2010-07-14 22:28:14
-
当然可以了!!!! 设计都是按图集走的!!!
2010-07-14 22:30:33
-
1、现场施工的一个综合楼,出了变更,增设了厕所,设计上把厕所处的KL18(原来同楼层标高,)同厕所处的板B4一起给降了8CM,现在KL18比厕所另一侧的板B5的底部筋比梁底还要高,也就是说,B5的底部筋与负弯矩筋同时放在了KL18的顶部,我总觉得很不顺眼,请问老师们这样做可以吗?此做法不妥,应调整
2010-07-15 09:56:35