月下独酌 2024-04-29 17:28:53 | 河北省 安装 | 435查看 1回答
SI是总线短路隔离器,GL是隔离模块,它们有什么关系吗?从SI 出线还是从GL出线?还有弱电中的M它们三者有什么关系吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
赵恺威 专家
答题: 2002 被赞: 493
S1和gl都是短路隔离模块,数量限制在不大于32,m是端子箱,都从端子箱接线
2024-04-30 02:09:13
防火阀、输入模块、控制模块出线什么意思?
如图中,280°防火阀联动风机停机信号线--是不是说从280°防火阀连接风机的这段线。信号输入模块出线 、控制模块出线----是不是表示从此模块连接防火阀的线或是其它的意思?方便告诉一下吗?求解!!!2022-09-30 08:50:49 补充4.感温探测器是从C1控制模块引出去还是从总线隔离器引出去的,是连接信号线还是 C1模块的出线5.可燃气体探测器,是从C1模块引出的线,还是从总线隔离器引出,是连接信号线和电源线 还是C1模块的出线