陆建忠 2010-07-15 08:46:09 | 河北省 其他专业 | 1088查看 8回答
梁的钢筋搭接
框架梁被砸坏,修复的时候梁的钢筋全部焊接搭接,请问搭接位置在那里,怎样搭接问题补充:原有钢筋受过力的钢筋是否继续使用
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上部筋在跨中,下筋在两端1/3处
2010-07-15 09:02:38
-
搭接位置应该在1/3跨距的附近最好。 那就在两个1/3跨距处分别搭接,50%错开。
2010-07-15 08:51:01
-
搭接位置应该在距支座1/3跨距内,搭接接头应相互错开。
2010-07-15 09:05:45
-
上部在支座的1/3范围内不能搭接,下部在支座1/3范围以外不能搭接,除此外的其他范围都可以搭接。
2010-07-15 09:10:28
-
下部钢筋避开跨中,上部钢筋避开支座,在1/3跨处搭接。
2010-07-15 09:07:35
-
答;你需要进行补充加强,在梁的1/3的搭接进行处理计算.
2010-07-15 12:07:10
-
原则上梁上部钢筋应该在跨中1/3处进行搭接,下部钢筋原则上是能通则同不能是可以在支座处1/3进行搭接。 但是对于后期砸坏的梁耀做必要的加强措施,这个要设计院出设计方案,设计下的。
2010-07-15 13:19:30
-
在梁受力(弯矩、剪力)最小的位置搭接。可以采取加筋补强措施处理。 可以在接头多的地方的接头部位加钢筋处理(加筋长度按两倍搭接要求)。
2010-07-15 08:59:08
-
底板钢筋,上排和下排的钢筋搭接位置在哪?搭接长度是多少?搭接错开长度是多少?下排钢筋之间搭接错开多少?哪个图集哪页有要求?
-
底板筋搭接,上排和下排钢筋的搭接位置在哪?上排和下排搭接位置错开的距离是多少?下排钢筋之间搭接错开的距离是多少?图集哪页有要求?
-
图集上要求梁上部通长筋在跨中1/3处进行搭接 但实际上由于梁的每跨长度不一样,并且由于钢筋的定尺长度不一样,那么能确保钢筋就一定在跨中1/3处位置进行搭接吗?
-
图集上要求梁上部通长筋在跨中1/3处进行搭接 但实际上由于梁的每跨长度不一样,并且由于钢筋的定尺长度不一样,那么能确保钢筋就一定在跨中1/3处位置进行搭接吗?
-
图集上要求梁上部通长筋在跨中1/3处进行搭接 但实际上由于梁的每跨长度不一样,并且由于钢筋的定尺长度不一样,那么能确保钢筋就一定在跨中1/3处位置进行搭接吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看