陈婉 2024-04-30 10:30:03 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 428查看 3回答
已经计取了自动报警调试,还需要计取消火栓灭火系统调试吗?
有同事说在自动报警调试里面计取了消火栓起泵按钮的点位,就不能再重复计取消火栓灭火系统系统调试了。请问这种说法正确吗?会不会自动报警调试里面不含消火栓起泵按钮?我这个系统没有直启线。
2024-05-08 12:46:20 补充
补充问题:如果没有直启线,只有消火栓还需要计取消火栓灭火系统调试吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消火栓水灭火系统调试包括(控制信号自动启动消火栓泵+手动启动消火栓泵)
直启线是(手动启动消火栓泵),没有直启线,就要调试(用控制信号启动消火栓泵。)
仍然要计算消火栓水灭火系统调试费。
2024-05-08 17:23:36
-
系统不一样 调试内容不一样
2024-04-30 10:34:34
-
我看清单解释里面,消火栓调试和喷淋调试是给在消防电系统中的;火灾自动调试不含消火栓按钮及喷淋水流指示器的点位调试;
2024-09-09 14:30:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看