cwr555 2024-05-01 15:53:09 | 湖北省 安装设计预算计价软件GCCP | 223查看 3回答
应急照明电源集中系统图问题
图一是应急照明集中电源系统图,图二是平面回路,请问:
1、图一中的1通讯干线,也要计算工程量吗,为什么它的规格NH-RVSP-2*1.5mm2,而2
是NH-RVS-2*2.5mm2,比1的规格还要小?
2、1通讯干线在平面回路上是指哪些范围?
谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1为进线,2为出线,都需要计算工程量
2024-05-01 15:55:42
-
1是通讯线,2是灯具电源线,在实际施工中1一般要2*2.5mm2线。
2024-05-03 11:58:31
-
应急照明的进线是WDZBN-BYJ-3*2.5,出线是NH-RVS-2*2.5,进出线截面相等,线型不一样,通信干线用于应急照明箱与消控室应急照明主机之间。
2024-05-06 13:50:59
-
请问A型应急照明集中电源3KW价格大概多少另外疏散指示灯(集中蓄电池)和疏散指示灯(带蓄电池)两者价格上有区别吗,哪一个贵些,大概多少钱
-
配电箱2AT1(图1)的进线从消防电源总柜引来,第2个回路是2ALE1(应急照明集中电源),请问2ALE1的通讯干线(图2)是从消防电源总柜开始计算吗?
-
请问一下,这个控制电缆的量要如何计算?这个控制电缆是从消防控制室引来的吗?是要在弱电总图上进行量取吗?如果是多层建筑,每层都有应急照明集中电源又如何计量呢?
-
各位老师,就是应急照明配电箱连接应急照明灯具,从系统图中看,除了一根电源线,还有一根充电线,就是这根充电线还需要计算吗,假如计算,那充电线的型号规格该是什么(图纸上没有型号)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看